[問答] 樓層側向剛度比值

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
a657849751 發表于 2015-11-11 11:31:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第一層一般來說比較高,現在第一層的側向剛度比小于1.0總共為四層的建筑,這種情況考慮為薄弱層可不可以,還是說怎么調到滿足規范要求
2層樓
ap0407104 發表于 2015-11-11 11:37:58 | 只看該作者
側向剛度不小于上層0.7,不小于相鄰上三層平均值的0.8
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
如火流年 發表于 2015-11-11 21:56:11 | 只看該作者
能不能做地梁層 把地梁層抬到正負零 這樣的話 首層計算高度小了 省材料 還安全
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-10 12:28:00 | 只看該作者
第一層的側向剛度比小于1.0問題不大,我建議出圖時候可以把一層層高改小點,還是滿足參數要求為宜