[解惑] 擋土墻計算主動土壓力

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
小水牛 發表于 2016-1-9 15:02:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
當擋土墻高度大于5m時,采用水土分算時,水的壓力要不要乘以主動土壓力增大系數?謝謝。
2層樓
tonfon 發表于 2016-1-11 22:18:53 | 只看該作者
主動土壓力增大系數,擋土墻高度小于5m時宜取1.0,高度5m~8 m時宜取1.1,高度大于8 m時宜取1.2,水的壓力應該不要乘以主動土壓力增大系數
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
baichiwa 發表于 2016-1-20 20:59:23 | 只看該作者
水是不需要的,只有土才要乘的、。、、、、、、
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-10 11:11:59 | 只看該作者
水壓力不要乘以主動土壓力增大系數,因為主動土壓力是不確定的,增大系數考慮不利情況,而水壓力是確定的