[解惑] 樁筏板設計的相關問題

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
zhangsuiping 發表于 2016-1-19 10:30:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
框架核心筒結構,核心筒用的是樁筏基礎,其他的采用的是防水板加承臺基礎,pkpm操作的時候承臺之間的拉梁怎么計算啊,是按地基梁一塊建到模型里面算嗎,這樣算出來的配筋好大
2層樓
yun2901 發表于 2016-4-14 21:20:49 | 只看該作者
其他指的是周邊的框柱???如果是 怎么能做防水板+承臺的基礎  都應該做樁筏
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
StructEngr 發表于 2016-4-15 15:09:41 | 只看該作者
我們PKPM都不建地梁的,后面再用別的軟件算的。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-9 14:37:32 | 只看該作者
地基梁一塊建到模型里面算的話就是整體分析了,肯定配筋面積大很多,建議手核配筋就行,按照柱底軸力的1/10計算