[解惑] 框架加固 新增鋼支撐 求節點設計

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
yun2901 發表于 2016-5-6 14:04:13 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
框架 加固設計 在原有框架上接建2層在原一層周邊框架內 新增鋼支撐(H350X300X16X20)  其節點處如何處理比較妥當 求大神指點!!!!!!
計算模型中 鋼支撐均按鉸接設計計算 其軸力為1474KN  分解后豎向分力 大概是1300KN
現在鋼支撐在柱底部節點如何考慮 豎向分力1300KN ,水平分力 我在底部和上部分別加了一根鋼梁(其截面同鋼支撐),
其作用一、用來平衡鋼支撐的水平分力 二、分擔鋼支撐對原框架梁的軸力。
原框架梁C30砼 截面300X600 按1300KN 復核 原框梁截面抗剪承載力不夠 。。。。困惑中。。。
求大神指點!!!!!!


01.jpg (161.19 KB, 下載次數: 1)

01.jpg

02.jpg (158.85 KB, 下載次數: 1)

02.jpg
2層樓
zyks1983 發表于 2016-5-7 13:11:41 | 只看該作者
我覺得這樣做是可行的,長細比什么的要控制。只是不知道你問什么?另外是因為原框梁截面抗剪承載力不夠才加的鋼梁?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
luozichao01 發表于 2016-6-23 22:28:31 | 只看該作者
路過,學習了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-9 12:27:43 | 只看該作者
框架加固的節點設計可以參考加固圖集混凝土結構加固構造G311-1,很詳細