V3.1計算沉降,用完全剛性法計算出的沉降等值線應該有什么規律?

這張圖是我把所有孔位布置成一樣的土層厚度和壓縮模量之后出來的比較規整的圖


但是實際按照地勘輸入之后,會出現豎向的平行等值線,正常么?
出現豎向的平行等值線說明建筑物是沿縱向傾斜的


不管我怎么調整壓縮模量,這棟樓都會產生比其他樓更嚴重的Y向傾斜,請問是什么原因?因為平面北側有突出么?

沉降計算.png (150.02 KB, 下載次數: 1)

沉降計算.png
2層樓
ymacz 發表于 2016-8-23 09:26:42 | 只看該作者
存在荷載差異也會導致傾斜…………………………………………………………………………
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
longtingxian 發表于 2016-8-26 16:05:54 | 只看該作者
學習學習。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回復

使用道具 舉報

4層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-9 02:05:48 | 只看該作者
PKPM的沉降計算不應該因為平面北側有突出而變得這么奇怪,我覺得你看下設置里面的各個參數,查查為何異常