[解惑] 請教砌體結構伸縮縫超限處理措施(砼砌塊)

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
longtingxian 發表于 2016-10-20 11:52:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
建筑長度51米。按照《砌體結構設計規范》表6.5.1現澆樓板長度為50米,但是小字注明:混凝土砌塊表中數值乘以0.8系數。就是51*0.8=40.8米,如果不設縫,可以采用膨脹加強帶的措施嗎?還有其他能解決不設縫的措施嗎?
2層樓
nicainewoqu 發表于 2016-10-27 17:04:41 | 只看該作者
技術措施上應該有更詳盡的辦法,建議查一查                                                   
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
 樓主| longtingxian 發表于 2016-12-8 11:28:05 | 只看該作者
nicainewoqu 發表于 2016-10-27 17:04
技術措施上應該有更詳盡的辦法,建議查一查

審圖的要求設縫,我還是設縫了,出圖要緊,但是我個人覺得設縫應該是可一個的
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-9 01:32:11 | 只看該作者
用伸縮縫隔開是使應力放開,采用膨脹加強帶的措施其實是使應力集中,個人認為膨脹加強帶不合適