我們平時在石化結構設計中,所遇到的在框架結構上面的一些大型設備比如說料倉,反應釜,塔等設備。他們都很高很重,我們在計算的時候采用哪種方法計算比較合理,既兼顧安全又達到經濟合理。尤其是在附加地震作用這塊兒我們怎么計算才更加的準確合理呢?現在和大家探討一下,大家有什么見解我們也可以互相探討一下

精確計算

將結構上的設備用適當的有限元模型作為結構動力分析體系的組成部分,與結構專業的結構一起按振型分解反應譜法進行計算是精確的計算(以下簡稱精確計算)。

YJK的計算方法:
YJK可以把立式設備轉成結構殼元參與整體計算。自動把立式設備轉成廣義層的多層結構,每層由鋼剪力墻圓弧墻組成。
廣義層的建模方式可以實現框架和設備各自計算自己的風荷載和地震作用。由于設備已經成為由鋼板墻組成的樓層結構,結構計算中自動按照剪力墻殼單元進行計算。此方法屬于精確計算。當設備沒有作為結構動力分析體系的組成部分,而僅僅是將其質量加到結構樓層上時,比如YJK中輸入的臥式設備、空冷器,用戶雖然交互輸入設備,但設備并不在結構計算模型中,與上述精確計算相比就會有誤差。偏于保守。YJK應該也是通過考慮設備的附加地震作用,獲得近似結果(將附加彎矩轉化為拉壓力下傳,附加地震作用不下傳,因為樓層質量包含了設備的質量進行參震計算)。 (需要與YJK落實此計算方法。)
附加地震作用說明:
設備的水平地震作用是經樓面反應譜二次放大后的地震作用,俗稱鞭稍效應。當設備質量較小,直接支承它的設備梁或框架梁(指直接支承設備的框架梁)受到的水平地震作用按《建筑抗震設計規范》GB50011-2010第217頁中的公式H.1.5進行計算,進而可求得附加彎矩。當設備質量較大,不存在鞭稍效應(可以通過把設備建成結構組成部分比較出來)時,這種簡化計算就過于保守了,應采用精確計算。設備的水平地震作用不往下傳,是因為設備的重量已經計入樓層中,與結構一起按振型分解法進行計算。但附加彎矩產生的拉壓力必須下傳,不能丟掉這一項。往下傳是絕對值代數和,偏保守。(可參考《石油化工鋼結構冷換框架設計規范》SH/T 3077-2012中第6.5.2、6.5.3條;《石油化工構筑物抗震設計規范》SH 3147-2014中第9.1.6條)
對于大型設備,就過于保守了。所以應當把設備本體建成結構組成部分。

2層樓
C-糖爸 發表于 2016-12-25 18:10:15 | 只看該作者
點贊。雖然俺們只是做民建的。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
 樓主| xuzhan012 發表于 2016-12-27 20:37:59 | 只看該作者
C-糖爸 發表于 2016-12-25 18:10
點贊。雖然俺們只是做民建的。

謝謝您的支持,
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-9 01:28:25 | 只看該作者
對YJK中結構上設備的附加地震作用分析的很到位,確實是個精華的帖子!

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

QQ|網站聲明|浙公網安備33010602001135號,浙ICP備12031649號-2|楚卓結構聯盟

GMT+8, 2020-4-28 22:48 , Processed in 0.035451 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表
29选7基本走势图 青海快3开奖走势图 理财技巧 福建快3走势 海南飞鱼游戏技巧 北京快三今天预测号 深圳风采2010103 山西快乐10分技巧 股票配资平台无法出金 贵州贵阳十一选五定牛 体彩飞鱼和值走势图 河北11选五任选结果 上海配资炒股 湖北快3彩立中 天天三分彩走势 陕西快乐10分推荐号 山西快乐十分20200410015