[解惑] 請教各位大神,甲類的防爆車間,做結構設計的時候有什么特殊規定嗎?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
小松 發表于 2017-5-3 10:45:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教各位大神,甲類的防爆車間,做結構設計的時候有什么特殊規定嗎?
2層樓
zx20171234 發表于 2017-5-5 09:52:31 | 只看該作者
甲類車間要滿足防火間距,滿足泄爆要求,建議你做輕鋼廠房輕鋼墻面屋面以滿足泄爆面積要求,窗戶也得考慮防爆窗,地面可能要采用不發火地面。結構布置安全合理。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
xazjp 發表于 2017-5-6 16:07:05 | 只看該作者
建議再查看《抗震設防分類標準》第7.3.8條
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-9 00:56:59 | 只看該作者
甲類防爆車間用使用防爆電機,應采用EXdeⅡBT4級防爆電機:EX代表防爆標準符合我國的國家標準;de就代表防爆電氣產品的型式為隔爆型加增安型;“IIB”是使用在II類場所的IIB級(類)別,“T4”代表爆炸性氣體的引燃溫度為T4的組別。

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!