[解惑] 抗規7.2.5-1的第2款,底部各柱的地震傾覆力矩怎么計算?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
sfwfanray 發表于 2017-12-20 15:57:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
抗規7.2.5-1的第2款,底部各柱的地震傾覆力矩怎么計算?
規范說按照底部抗震墻和框架的有效側向剛度的比例分配,那么這個有效剛度需要乘以折減系數嗎?

2層樓
yaboo1211 發表于 2017-12-26 11:46:01 | 只看該作者
我覺得同第一款,要折減的                                       
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
guiting512 發表于 2017-12-26 13:39:39 | 只看該作者
柱子不折減,墻體需要乘以相應的折減系數
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
 樓主| sfwfanray 發表于 2019-12-9 00:16:21 | 只看該作者
通過學習和分析,抗規7.2.5-1的第2款,底部各柱的地震傾覆力矩是需要按照側向剛度的比例分配