yangwanfang 發表于 2018-1-2 19:44:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
對于現在項目地下室做樁基承臺加防水板的設計,這時候地下室外墻大家一般怎么考慮。我有些以為1、防水板做350mm,外墻300mm能不能作為底部固結的模型
2、這時候地下室外墻外挑長度怎么確定,計算沒有設計,構造上面怎么考慮。
3、此時普通的下固上鉸的模型還能適用嗎,大家還遇到這種問題怎么考慮

2層樓
yun2901 發表于 2018-1-6 00:20:26 | 只看該作者
1、300墻及承臺可以作為防水板的支座,這時的墻對于防水板來說是一道深梁,可以作為固結。
2、地下室外墻外挑長度?樓主是想說外墻下固上較,墻根部彎矩大,基礎偏心,基礎需要外挑是嗎?,根部這部分彎矩應該通過承臺由樁來承擔。
3、墻依然是下固上較,根部彎矩樁基承擔,抗水板直接錨入承臺,承臺和地下室外墻是它的支座。
個人理解
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
木兆Go 發表于 2018-1-6 07:57:31 楚卓網手機版 | 只看該作者
我覺得二樓兄弟說的有點問題,可以認為是深梁,可以認為是個支座,但是這個支座是固結還是鉸接就有待商量了,防水板較薄,和外墻幾乎同厚度,我覺得按鉸接算好一點
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-8 14:37:57 | 只看該作者
防水板做350mm,外墻300mm,雖然感覺是外墻比防水板薄,但是從受力上說,300墻及承臺可以作為防水板的支座,可以作為固結。