一般多層地下室,你們的計算嵌固端選擇在哪里 ,基礎頂還是底板 ,感覺從經濟型來講 基礎頂比較好 ,但是很多書上都建議頂板,是不是一種雙保險呢
2層樓
海之魄 發表于 2018-1-5 21:34:48 | 只看該作者
只要你計算下來的層剛度比滿足規范中的要求,你完全可以用地下室頂板(正負零)作為上部結構的嵌固端。嵌固端在設計過程中不是定死的,各個院有自己的做法,有好多院都喜歡把嵌固端設置基礎底板的。這種做法太保守了!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
worldxzc 發表于 2018-1-5 22:50:39 | 只看該作者
凡是說嵌固端取在基礎頂的都是概念不清楚的人,對底部加強部位的把握不準,嵌固端取在地下室頂板是最經濟、最合理的選擇,因為:可以減小抗震墻總加強部位的范圍;
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-8 22:57:49 | 只看該作者
一般來說,如果滿足抗規要求,最好設置在地下室頂。如果不滿足比值,就向下延伸,直到滿足或到基礎頂

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

5層樓
小仙女Amanda 發表于 2019-12-8 23:25:11 | 只看該作者
最近做的高層,嵌固端選在基礎頂呢,沒注意別的參數