kidmasker 發表于 2018-1-5 14:45:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人設計小白,在獨立基礎設計過程中會讀取基礎中的柱底基本組合和標準組合值,選取軸力最大的組合再輸入到理正工具箱中進行計算,有時也會運用PKPM本身的自動獨立基礎計算進行布置,但在設計過程中發現兩種方法計算出的基礎大小,配筋和抗沖切能力都不盡相同,有時連基礎分布的趨勢也不太一樣,那么哪種方法才是獨立基礎設計的正確方法?各位都是如何進行獨立基礎設計的?
2層樓
如火流年 發表于 2018-1-5 21:17:17 | 只看該作者
反正就是不用pkpm設計的獨基,都是用軟件算出來的軸力,用理正,或者自己編的表格自己算,pkpm算的總是我們想要的不一樣
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
yun2901 發表于 2018-1-5 21:48:53 | 只看該作者
沒做過對比,不是道樓主在理正輸入時,水平力的輸入要注意作用點至基礎底得高度,不知道樓主是不是這個原因

如果獨基內力水平力不大話,以豎向力為主的話,兩者算完的結果誤差應該不大,甚至一樣(沒做過對比)。

誤差可能是出在水平力大的時候,pkpm自動計算(或者PKPM基礎工具箱)的時候,軟件要求基礎底面不出現0應力區,滿足0應力區這個來算,在算獨立柱基配筋計算時,基礎凈反力值(減掉基礎上部土重)也不會出現負值,基礎尺寸往往會很大;
而理正計算獨基配筋的時候,基礎底板凈反力會出現負值,軟件會提示( 底板局部承受土重負彎矩,程序未計算板頂負筋,需用戶自行處理!)。誤差可能就是出現在0應力區的控制上

個人看法,僅供查考,不對的地方希望大家指正
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-8 23:00:41 | 只看該作者
獨立基礎計算可以用YJK的基礎軟件計算,再用手核,這樣最保險,也可以鍛煉自己的概念意識

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

5層樓
小仙女Amanda 發表于 2019-12-8 23:19:13 | 只看該作者
我們總工說,獨立基礎是最簡單的基礎,用標準組合算出來面積,驗算抗剪抗沖切局壓就好了呀

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

QQ|網站聲明|浙公網安備33010602001135號,浙ICP備12031649號-2|楚卓結構聯盟

GMT+8, 2020-4-29 15:35 , Processed in 0.036871 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表
29选7基本走势图 幸运飞艇最近开奖不统一 北京快乐10分 彩票可以网上购买么 二分时时彩精准计划 福彩3d试机号查询 国内可靠的炒股配资公司有哪些 福建快3彩经网技巧基本走势 贵州快三走势图今天今 可以玩极速赛车app下载 体彩大乐透最新一期开奖 云南11选5免费推荐 股票开户后多久可以交易 河南快三万能码 2010排列5走势图 基金配资比例 山西十一选五数据