[解惑] 管樁靜壓施工最終壓力值和靜載試驗差多少?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
yuzhonglaochai 發表于 2018-1-6 16:35:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
管樁采用靜壓施工,達到樁長時最終壓力值不滿足承載力要求,但經過半月左右的時間,做靜載試驗時滿足承載力,是什么原因?
2層樓
Mr_墨白 發表于 2018-1-6 21:41:41 | 只看該作者
按理說,不會出現這種情況,靜壓施工,最終壓力值比設計承載力小,而試樁的壓力應該是承載力的2倍,然后居然滿足承載力,覺得很奇怪,也有可能是檢測的收錢了,一個猜測而已。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
 樓主| yuzhonglaochai 發表于 2018-1-8 09:51:25 | 只看該作者
Mr_墨白 發表于 2018-1-6 21:41
按理說,不會出現這種情況,靜壓施工,最終壓力值比設計承載力小,而試樁的壓力應該是承載力的2倍,然后居 ...

承載力為R,靜壓最終壓力值小于2R,但差的不是很多,就差10%左右,半月后靜載試驗達到了2R。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-8 14:12:14 | 只看該作者
這說明混凝土的承載力在這半個月的時間有挺大幅度的提升。其實想想也是正常