剪力墻結構中連梁超筋超限,有的人說超限不多,可以不管,這么做合適嗎?
在經過減小連梁截面高度后,剪力任然不滿足規范,甚至還相差較大時,梁高已經取到400高時,怎么處理?
對于200寬連梁,設交叉暗筋施工時幾乎無法實現
2層樓
yuzhonglaochai 發表于 2018-1-8 12:02:03 | 只看該作者
連梁是剪力墻結構中第一道防線,模型計算時是允許部分超筋的。調整的辦法有很多,可以試著調大跨高比,增大跨度,減小梁高,減少這道梁承擔的地震力,或者想辦法加寬梁寬設置交叉斜筋
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
tianshi800728 發表于 2018-1-10 15:39:12 | 只看該作者
剪力墻結構中連梁超筋超限是經常遇到的,總體來說還是要從整體計算下功夫,但是如果連梁超近數量比較少可以不管,如果比較多,或者可以考慮減少連梁截面或者采用雙連梁來解決。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-6 12:49:31 | 只看該作者
當剪力墻結構中連梁超筋超限,一定是連梁的剛度過大,配的鋼筋就大,可以把連梁剛度系數放一放試試哦