[解惑] 確定結構底部的嵌固部位時的一些復雜情況。

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
在結構建模時,不可繞過的一個步驟就是要確定嵌固部位,那么,經常會遇到一些負責情況,不容易辨別嵌固部位。1:正負零板與室外地面有較大高差時
2:塔樓正負零與大地盤頂板有較大高差時
3:三面或兩面圍土時

2層樓
yuzhonglaochai 發表于 2018-1-8 11:37:03 | 只看該作者
1.建議高差不宜大于地下室層高1/3,且不大于1.0m;
2.

3.jpg (1.15 MB, 下載次數: 11)

3.jpg

2.jpg (1.45 MB, 下載次數: 11)

2.jpg

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
tianshi800728 發表于 2018-1-10 15:58:51 | 只看該作者
結構底部的嵌固部位的確定其實都很明確的,但是你說到的這種確實是特殊情況。1、有較大高差,具體高差是多少,如果是半地下室,且室外地面采用斜坡,則只要計算指標滿足崁固端的要求就可以。2、三面和兩面圍土,也可以按照這種情況處理,但是這種方式受限的時候可以采用降低崁固端解決。

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-6 12:48:17 | 只看該作者
一般來說,如果首層和地下一層的剛度比滿足0.5的規范要求,一定要把嵌固端設在地下一層頂,如果不滿足就要往下延伸,形成一個嵌固區域