[解惑] 預應力混凝土結構的阻尼比是多少?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
sfwfanray 發表于 2018-1-7 16:53:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
阻尼就是使自由振動衰減的各種摩擦和其他阻礙作用。在土木領域是結構動力學的一個重要概念,指阻尼系數與臨界阻尼系數之比,表達結構體標準化的阻尼大小。
阻尼比是描述結構在振動過程中某種能量耗散的術語,引起結構能量耗散的因素
(或稱之為影響結構阻尼比的因素)很多,主要有(1)材料阻尼、這是能量耗散的主要原因。
(2)周圍介質對振動的阻尼。 (3)節點、支座聯接處的阻尼(4)通過支座基礎散失一部分能量。
(5)結構的工藝性對振動的阻尼。
預應力混凝土結構的阻尼比,小震,其中,抗側力結構用預應力的阻尼比是多少?
梁或板用預應力的阻尼比是多少?大震呢?
推薦
小仙女Amanda 發表于 2019-12-11 00:09:45 | 只看該作者
預應力混凝土結構也還是混凝土結構啊,所以它的阻尼比我認為還是0.05

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 1 反對 0

使用道具 舉報

2層樓
yaboo1211 發表于 2018-1-8 12:42:03 | 只看該作者
小震下,混凝土規范11.8.3條有詳細的說明阻尼比如何取。11.8.3的條文說明有說明,在彈塑性階段與混凝土結構一樣取0.05E:\`(07){JBN3$8`S)JCY%%5D60E.png
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
 樓主| sfwfanray 發表于 2019-12-11 12:12:32 | 只看該作者
按照抗規C.0.6的要求,預應力混凝土結構的阻尼比取值按照0.03來