[解惑] 純挑板配筋時,板下鐵鋼筋需要配嗎?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
如火流年 發表于 2018-1-7 18:30:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一般混凝土純懸挑板,需不需要配置下鐵鋼筋,如果不設置會有什么后果,如果設置怎么配,有沒有什么要求,做過80厚的板,下部就不配鋼筋,100mm厚以上的挑板就配置[email protected]雙向配筋。
2層樓
yaboo1211 發表于 2018-1-8 10:56:41 | 只看該作者
看板懸挑的長度了。如果比較短,我一般是1200以內可以不用布置。懸挑比較長,超過1200,我會布置下部鋼筋。主要是考慮到跨度比較大,風荷載的作用比較明顯,風荷載作用在板底,會在板底引起向上的彎矩,板底必須配置鋼筋
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
tianshi800728 發表于 2018-1-10 16:11:09 | 只看該作者
純挑板的配筋首先要看板底有沒有向上的荷載,如果沒有就看懸挑長度,我們一般板厚按懸挑長度的1/10估算,如果板厚小于等于100mm,不建議配置板底筋,相反建議配置。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-6 12:45:36 | 只看該作者
純挑板配筋時,板下鋼筋也要陪啊,當然是看厚度,大于等于100的才配,屬于構造措施