[解惑] 按環境類別的混凝土構件保護層厚度該以那本規范為準?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
sfwfanray 發表于 2018-1-8 09:45:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
按環境類別的混凝土構件保護層厚度該以那本規范為準?
混凝土規范在3.5節耐久性設計的條文中,混凝土結構的環境類別為一、二a、二b等幾個等級,
而在混凝土結構耐久性設計規范中,定義的環境類別卻是I-A、I-B、II-C等。
經過對比發現,前者的一類環境對應后者的I-A級,二a類環境對應后者的I-B級,等等。
前者的一類環境,要求混凝土的最低強度等級為C20,
板、墻、殼的混凝土保護層最小厚度為15mm,梁、柱、桿的為20mm,
而后者I-A級環境類別要求混凝土的最低強度等級為C25,
板、墻、殼的混凝土保護層最小厚度為20mm,梁、柱、桿的為25mm,
結構設計過程中,應按照那本規范作為依據?
2層樓
生活如是 發表于 2019-12-8 16:28:47 | 只看該作者
以前還真沒有注意這個問題,我們都是按混規來的

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
 樓主| sfwfanray 發表于 2019-12-8 22:18:10 | 只看該作者
樓上的回答也太草率了吧,希望能認真查閱各個規范,再認真回答。

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
小仙女Amanda 發表于 2019-12-8 23:24:30 | 只看該作者
挖,樓主想得好仔細啊,沒接觸過耐久性規范,回單位看看吧