[解惑] 人防主要出入口荷載取值

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
ll-hs 發表于 2018-1-8 13:58:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
人防主要出入口要進過一段非人防才能到達汽車坡道到地面,請教大家,這段非人防區域如何考慮人防荷載?
2層樓
問天 發表于 2018-1-8 15:18:31 | 只看該作者
樓主可以截個圖給大家看看。個人覺得人防主要出入口的地方還是應該考慮人防荷載,核爆是主要出入口不能破壞,周邊墻體可以考慮按照臨空墻設計。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
yuzhonglaochai 發表于 2018-1-8 15:46:52 | 只看該作者
先得搞清楚人防主要出入口的概念,就是戰時空襲前,空襲后,人員或車輛進出較有保障,且使用較為方便的出入口。主要出入口分室外出入口和室內出入口,按你的描述,主要出入口在普通地下室內的話,應該屬于室內出入口,要有防倒塌棚架,沒有見圖,只是猜測。酌情參考
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-8 14:08:50 | 只看該作者
核5級甲類一、二等人員掩蔽所,出入口臨空墻   210 (室內出入口),320 (室外出入口)