[解惑] 設計獨立基礎時候柱下彎矩較大如何處理

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
如火流年 發表于 2018-1-9 14:58:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
柱下的彎矩較大時候,獨立基礎如何設計,會出現較大偏心是否合理,如果再用拉梁來平衡彎矩,那是不是拉梁應該在柱底,而不是同基礎高,而且通常說拉梁來平衡彎矩,但是計算又說拉梁采用柱底軸力的1/10計算,這是什么原理
2層樓
sfwfanray 發表于 2019-11-29 16:33:54 | 只看該作者
計算說拉梁采用柱底軸力的1/10計算,不是什么原理,其實是一種近似的工程經驗

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
ll-hs 發表于 2019-11-29 18:20:22 | 只看該作者
是經驗做法吧,拉梁考慮柱底軸力的1/10

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
hondsome 發表于 2019-12-5 20:39:09 | 只看該作者
柱子彎矩較大可以設置拉梁,基礎埋深較淺可以設置在基礎標高,埋深較大建議設在0.000標高

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

5層樓
了了 發表于 2019-12-6 09:19:40 | 只看該作者
拉梁平衡彎矩,如果只按柱軸力的1/10計算,拉梁太小
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6層樓
zx20171234 發表于 2019-12-6 11:23:11 | 只看該作者
在老朱的基礎書上200頁有說基礎拉梁,如果基礎拉梁分擔柱底最大彎矩設計值需安拉梁線剛度分配;地震作用時拉梁承擔軸向拉力,去兩端柱軸向壓力較大者的1/10