有個項目的建筑場地為坡地,地勘提抗浮水位的時候按絕對標高提了一個較高的水位,而根據建筑物的絕對標高,經對比后發現,地勘提的水位在樓后為地表下1m,而在樓前則為正負零的位置,也就是說樓前地面已在地下水位以下,明顯不合理,跟地勘溝通,地勘估計沒弄明白標高問題,就是不改,遇到這樣的情況,大家怎么處理這樣的抗浮水位
2層樓
HubertHubert 發表于 2018-4-28 17:28:50 | 只看該作者
這種問題可以讓甲方出面,畢竟是可以減少造價的事情,地勘再牛逼也要聽聽甲方的意見吧。。。。。。。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
tianshi800728 發表于 2018-5-4 16:50:36 | 只看該作者
地勘不改地勘報告也不影響你設計,這種情況就不要跟地勘單位較勁了,沒意義。在圖紙上直接寫明:降低地下水位只基底下0.5m位置施工,待施工不需要抗浮的位置(設計定)后,停止降水即可。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-5 11:52:15 | 只看該作者
因南方地區雨水較多,地下室抗浮設防水位一般,不采用地勘報告給出的設計水位,而是以室外地坪為設防水位。對于小范圍建筑物的抗浮設計,可取室外周邊地坪最低點作為抗浮設防水位。但該工程地下室范圍較大,且四周地坪高度差異較大,如按低處地坪標高作為設防水位進行抗浮設計,則偏于不安全; 如按高處地坪標高作為設防水位進行抗浮設計,則偏于保守,造成浪費。較為合理的做法是根據地下室范圍內的水頭分布,分區域抗浮設防