[解惑] 邊框粱及兩側有不對稱次梁垂直相交的內框梁抗扭問題

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
tianshi800728 發表于 2018-1-15 23:22:55 楚卓網手機版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在設計框架梁的時候,邊框粱及兩側有不對稱次梁垂直相交的內框梁,一般都會出現不同程度的扭轉作用。那么除了軟件計算之外,我們原來的設計單位都會給這兩種梁加上抗扭筋。各位覺得有必要不?
2層樓
HubertHubert 發表于 2018-4-28 16:48:54 | 只看該作者
有必要呀,這種梁有時候經常抗剪扭算不過,一般都會盡量避免這種梁,有的地方的做法是直接點鉸,再人為加大配筋
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
 樓主| tianshi800728 發表于 2018-5-4 17:15:18 | 只看該作者
這也是一種抗震構造措施,邊框梁一般都加抗扭筋,有扭矩的梁當然按計算設置抗扭筋,有不平衡既扭矩的時候,加抗扭筋。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-5 09:27:41 | 只看該作者
一般設計院對這種受力狀況下的梁都會加上受扭筋,考慮集中立下的受扭作用