[解惑] 關于建筑物基坑開挖后浸水及越冬的問題。

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
tianshi800728 發表于 2018-1-16 16:03:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有些建設單位為了搶時間,在年底停工前或者快要下雨的時候開挖基坑,結果第一種情況是經過冬季的積雪凍融之后,地基松散,不滿足地基承載力的要求,第二種情況是經過雨水浸泡,基底一片爛泥,同樣不能作為建筑物的基礎。兩種情況都要經過地基處理以后方能施工。不知道各位有沒有遇到過這種情況,你們一般是怎么幫助施工方解決問題的?
2層樓
HubertHubert 發表于 2018-4-28 16:43:09 | 只看該作者
如果持力層良好的話,影響最小的做法就是把浮土被破壞的土清掉,然后換填級配砂石或者砂石混凝土墊層
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
生活如是 發表于 2019-12-8 14:17:17 | 只看該作者
如果預計年前無法進行基礎施工和回填的話,一般都不會直接挖到基底標高,如果挖到基礎標高了,然后停工,復工后基底土層不符合要求了,肯定是清理掉然后換填的。

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-8 15:03:43 | 只看該作者
在對地下水位較高的地區進行基坑開挖作業時不可避免地會發生地下水滲入基坑的現象。如果沒有對基坑排水問題進行及時的處理,就會導致基坑浸水,使地基的承載能力降低,需要排水后刨除軟弱土層。排水清污干凈,刨除了浸水土層300厚,及時澆筑了墊層。遇上越冬這個可能要重新再處理了