[解惑] 超高層酒店將上部結構改為公寓,持力層為卵石層,地基如何處理為好?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
小松 發表于 2018-1-26 12:20:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大咖咨詢一個問題:某超高層建筑,地下結構已經施工完近3年之久,地下3層,地上60層的酒店,現業主需要將上部結構改為公寓(帶有夾層),為此上部荷載加大20%左右,原建筑采用天然地基,持力層為卵石層,地基如何處理為好?
2層樓
木兆Go 發表于 2018-1-27 20:09:30 楚卓網手機版 | 只看該作者
核載增加20%,一般基礎的富裕度應該能包住的吧。還有卵石層的話,可以做注漿加固。以前做過一個多層類似的加固,提高承載力。但是還得看亂石叢中構造,請地勘單位評估,提高承載力能提高多少。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
生活如是 發表于 2019-12-8 14:57:26 | 只看該作者
這個還是用數據來說話,對于這種改變用途增加荷載的,還是要仔細核一下原有的能不能滿足承載力要求,如果能夠滿足,是不用處理的。如果不能滿足,該處理還是要處理的,注漿,微型樁,可采用的加固方案還是有很多的,這個是要根據原有的條件及現場改造施工的條件來綜合考慮后確定的

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-8 15:21:21 | 只看該作者
卵石層對超高層酒店其實不是理想的基礎。最好看看之前圖紙,荷載是怎么考慮的。一般酒店上部荷載康旅大的話,滿足了不需要加固