[解惑] 濕陷性黃土地區的地基處理

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
oujie23 發表于 2018-3-1 17:24:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
廠區為濕陷性黃土地區,III級濕陷性。
地勘報告,需要處理是深度約8m。廠區的標高需要在原始地面標高再填4m。
地基礎處理,現考慮的是強夯。
請問,強夯后,這填土4m需要怎么處理?
2層樓
ddgghh 發表于 2018-3-2 10:07:36 | 只看該作者
強夯后的4米填土,個人覺得需看具體的土,如依然是濕陷性土,那最好是強夯;如不是,那就得分層夯實或者看能否強夯。地勘報告的處理深度8米,需看相對的是哪一個標高。總之,需確保濕陷計算深度內的濕陷余量不大于規范數值。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
xazjp 發表于 2018-3-2 10:31:41 | 只看該作者
根據《濕陷性黃土地區建筑規范》(GB50025-2004)第6.1.5.3條的規定,當地基濕陷等級為Ⅲ級自重濕陷性黃土場地時,丙類建筑消除地基部分濕陷量的最小處理厚度不應小于3或4m,且下部未處理濕陷性黃土層的剩余濕陷量,不應大于200mm。(看規范) 應計算剩余濕陷量和起壓應力
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
生活如是 發表于 2019-12-8 14:51:58 | 只看該作者
回填采用物理力學性質好一點的土,分層壓實回填到符合規范要求。你就當這4米是換填土一樣來對待