[解惑] 砌體結構的無筋擴展條形基礎,在滿足剛性角的要求下,砌體墻可不可以不砌大放腳?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
goal 發表于 2018-4-23 16:55:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
砌體結構的無筋擴展條形基礎,在滿足剛性角的要求下,砌體墻可不可以不砌大放腳?
2層樓
 樓主| goal 發表于 2018-4-23 16:56:06 | 只看該作者
可以,就是不合理。設置放腳可以使墻和基礎受力均勻,抗剪驗算位置外擴,基礎可以更經濟合理。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
happy 發表于 2018-4-24 12:00:44 | 只看該作者
那豈不是做了比較大的砌體墻么,一般是沒有問題的!不過砌體墻比較厚了!                       
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-5 12:01:41 | 只看該作者
理論上是沒問題,但是習慣做法上,在滿足剛性角的要求下,砌體墻也還是會放大腳,算一種構造措施吧