[解惑] 集水坑位置問題,位置不能動,如何構造上加強,

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
weiboc 發表于 2018-7-18 17:54:47 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現在基本上都是大底盤車庫,布置也是各式各樣,甲方要求集水坑必須貼墻設置,但是主樓這一塊筏板當時沒考慮都往外挑了900,導致這一塊的集水坑和筏板邊沖突, 甲方就想把集水坑布置在墻邊,右側是水池,也沒有條件向右移動,最終筏板這一塊就按降板考慮的,像這樣的情況,如果集水坑就在這,這一塊大家有更好的處理措施嗎?
2層樓
yun2901 發表于 2018-7-19 10:30:11 | 只看該作者
集水坑盡量做淺一點(可做1m,保證水泵正常運作)坑做長一點,保證容積不變,這樣筏板降的少點,降板處加厚,一定要保證筏板的厚度
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
小仙女Amanda 發表于 2019-12-11 00:01:19 | 只看該作者
這樣的情況,結構就只能遷就設備專業了呀,降板吧

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-11 11:58:47 | 只看該作者
水專業肯定有辦法,不移就是嫌麻煩,他不動你就只能降板,建議好好溝通