[解惑] 關于筏板基礎偏心調平及筏板不均勻沉降的問題

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
yun2901 發表于 2018-7-19 10:23:44 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本工程地上14層(2-14層為LOFT),地下2層,平面為85X29米,縱向軸號1-13軸,從7層頂1軸開始,逐層退臺至8軸,每次退一跨,見下圖
問題1:基礎采用筏板,因立面的逐層退臺,荷載重心偏向一側,導致地基反力是280-450逐步變化,按主體布置筏板偏心是3.1,該怎么調整,
目前初步是在13軸外外擴筏板2跨(地庫的2跨),偏心0.6.還有一種調整方法是1-3軸筏板外挑1.5m,4-6軸外挑2.7m,7-13軸外挑3.5m,但在13軸任需外跨1跨來布置筏板,否則偏心不過,對于基底反力,第一種是280-450均勻變化,對與第二種,反力1-7軸基本在280,但7-13軸任然是450左右,
上述2種筏板布置方案 ,那個更合理?
因反力不均勻,基礎沉降該怎么控制?,沉降后澆帶又該怎么布置?
地基采用CFG樁復合地基。

1.png (22.27 KB, 下載次數: 45)

立面

立面
2層樓
小仙女Amanda 發表于 2019-12-11 00:08:02 | 只看該作者
我覺得第一種,280-450得均勻變化是合理得,因為本身地基承載力也不是完全突變的

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-11 12:08:47 | 只看該作者
該基礎面積較大,范圍還算規則,分塊計算,塊之間設后澆帶

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報