yangkunlun 發表于 2018-7-19 14:30:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用YJK算5級人防地庫底板(筏板基礎)時,是否應該考慮上部傳下來的人防荷載?   是否需要考慮高水組合?
2層樓
ll-hs 發表于 2018-7-19 17:09:43 | 只看該作者
按人防規范是應該考慮上部傳下的人防荷載,底板水浮力也應參與荷載組合計算。盈建科是否考慮要問下軟件的后期服務人員了,
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
gylamb2003 發表于 2018-11-28 10:34:20 | 只看該作者
平時院是不考慮的,做人防圖紙你得考慮了啊!
平時院是不考慮的,做人防圖紙你得考慮了啊!
平時院是不考慮的,做人防圖紙你得考慮了啊!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-5 09:16:56 | 只看該作者
計算5級人防地庫底板(筏板基礎)時,個人認為應該考慮上部傳下來的人防荷載,因為畢竟下部結構計算需要傳遞上部荷載。但是高水組合沒必要