[解惑] 鉆孔灌注樁原設計12根樁,優化后切掉一根角樁,承載力有什么變化

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
ww919336 發表于 2018-7-19 16:58:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
原設計12根樁行列式布置,審查后切掉一根角樁,樁長略有增加。請教有類似經驗的同仁有遇到類似的情況嗎
2層樓
pczy1228 發表于 2018-11-26 11:06:18 | 只看該作者
沒有圖片不好分析啊 樁如何布置 原來的樁各自的承載力是多大 切掉的是哪一根樁 這些信息都沒有 無法分析
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
生活如是 發表于 2019-12-8 10:28:13 | 只看該作者
承載力肯定是有變化的,具體變化幅度,和你的上部荷載及樁的布置位置有關系,核算方法可見樁規有關樁頂作用力的計算公式

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-8 13:35:49 | 只看該作者
可以通過計算確定。本身樁基礎的承載力富余比較大,如果手核能夠算下來,就可以這么優化。