大家在實際設計當中,經常碰到多棟樓高層在一個大地庫上,而且四周場地標高差異較大,出現地庫一面有埋置深度,一面開敞的時候。這種時候大家考慮這是算多塔結構嗎?對于這種多塔包羅的計算時候,是只帶主樓相關部分帶入計算,還是整個大地庫加主樓一起計算的包羅看結果呢?
有沒有經驗的指點下
2層樓
yun2901 發表于 2018-7-25 13:54:46 | 只看該作者
出現地庫一面有埋置深度,一面開敞的時候?
其實就是一面擋土,一面無,嵌固端取地庫底,基礎頂計算這是模型一,主體在地庫范圍內取按相關范圍,然后把嵌固端取在主體地下室頂算,這是模型二,二個模型包絡計算取值就可以了,不用按大底盤來包絡
如果按大底盤來建模,定義了地下室,模型里怎么考慮土對地庫的約束剛度也是問題,大地庫畢竟存在著大高差,而軟件只能輸入一個相對室外標高,而且土對地庫的約束剛度也是目前也只是模擬取值,能算明白嗎?
如果不定義地下室,按大底盤建模計算,地庫考慮擋土壓力,這樣算本身沒什么問題,這樣會丟了土的約束剛度,這么做是不是比較保守。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
小仙女Amanda 發表于 2019-12-10 23:57:00 | 只看該作者
我覺得沒必要混著計算,主樓算主樓的,車庫帶著塔樓,算,可以少建幾層

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-11 11:50:32 | 只看該作者
不需要模型混在一起,不好算也算不清楚,只要把大底盤帶著幾層主樓算即可

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報