[解惑] 實際工程建模設計時一層地下室中局部二層地下室如何處理

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
yangwanfang 發表于 2018-7-22 19:13:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實際一個項目大地庫一面,室外標高差使得地庫一面覆土下,一面開敞。現在開敞側地庫邊有一個游泳池帶局部地下室機房。
如此構成了一個一層地下室內的局部二層地下室,這種在結構設計時候如果處理這個局部地下室?
1、按時建模,僅在模型里建局部地下室帶入模型計算。這時候上下質量比、剛度比都有問題。
2、建模時候把地下室所有柱墻順延到【局部地下室所在層】就等于多增加了一層柱墻,這樣與實際不符,如果局部地下室3.5m,就等于再下部出現多一結構層,如果一層地下室頂直接做筏板,就會出現多一層梁板配筋吧。
3、直接不問局部夾層加模型,后面再算下局部夾層。
對于實際操作,有經驗的朋友指點下那種方法好些,或是應該怎么做?謝謝啦
推薦
yun2901 發表于 2018-7-25 14:05:00 | 只看該作者
最簡單的做法是 直接把游泳池及機房同地庫脫開設計,游泳池和機房單獨一個地下結構就可以了,地庫一個結構,相互間緊鄰豎向構件基礎處理好就可以了。建模時不考慮游泳池,游泳池單獨一模型,樓套樓!!
回復 支持 1 反對 0

使用道具 舉報

3層樓
小仙女Amanda 發表于 2019-12-10 23:55:30 | 只看該作者
按照實際建模吧,相當于兩層地下車庫,有的參數可以適當放大啊

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
藥不能停 發表于 2019-12-11 11:18:18 | 只看該作者
建議方案3建模 局部二層單獨算

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報