reesn 發表于 2018-7-23 15:53:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
《抗規》-2016年版本8.2.8條第五款實難滿足,諸位仁兄在計算的時候都是如何考慮的呢?下邊是我的一些心得
1,對于門式剛架結構來講,輕型門式剛架還可以用平板柱腳;普鋼廠房往往難以算夠,插入式柱腳用的越來越多;
2,框架結構,直接平板式柱腳不用考慮了,很難算的夠,往往需要設置外包柱腳或者埋入式柱腳才勉強算夠,但是改成鉸接柱腳哩?哈哈哈哈哈
咋個搞哦


2層樓
生活如是 發表于 2019-12-8 09:49:51 | 只看該作者
外露式剛接柱腳也能算得過,只不過不經濟,錨栓規格及數量會超預期,比如PKPM,如果查看柱腳計算沒算過,手動修改一下柱腳錨栓的布置,一般都有辦法能夠調過的,不經濟是肯定的

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-8 13:39:54 | 只看該作者
鋼結構強柱腳的錨栓,鋼材很脆,容易扳折了,規范的做法應該是用外力扳正,扳斷的重新植筋,或者要求設計加大底板尺寸重新植筋。實際操作中用氧氣乙炔烤紅后校正,這樣雖然校正了但可能對錨栓的強度有一定的影響。

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
小仙女Amanda 發表于 2019-12-10 00:29:33 | 只看該作者
門式剛架的平板式柱腳不好算吧,但是也不能改成鉸接的啊,那樣成機構了