[解惑] 主要受力層范圍內有中等液化土,需要處理嗎?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
htj1211 發表于 2018-12-11 11:00:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.單層鋼結構廠房(丙)2.柱下獨立基礎
3.埋深1.5米,持力層為一層土
3.下部第三、四層土都為液化土,液化等級:中等

問:持力層為非液化土,但 地基主要受力層范圍內有中等液化土,需要處理嗎?
2層樓
gylamb2003 發表于 2018-12-11 14:26:59 | 只看該作者
持力層為非液化土,但 地基主要受力層范圍內有中等液化土,需要處理
持力層為非液化土,但 地基主要受力層范圍內有中等液化土,需要處理
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
生活如是 發表于 2019-12-8 09:23:51 | 只看該作者
看一下抗規,這個應該是要處理的

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-8 13:55:18 | 只看該作者
首先你要知道單層鋼結構廠房(丙)對基礎要求不高,所以按照抗規來卡,地基主要受力層范圍內有中等液化土是可以不作處理的