[解惑] 試樁被設計院設計在了工程樁的位置上,如果試樁未破壞,可以作為工程樁使用嗎?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
goal 發表于 2018-12-27 09:01:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
試樁被設計院設計在了工程樁的位置上,如果試樁未破壞,可以作為工程樁使用嗎?如果試樁作為廢樁,他跟工程樁的間距有和要求?盼回復!
2層樓
 樓主| goal 發表于 2018-12-27 09:02:11 | 只看該作者
樁沒有破壞,承載力沒有問題,經完整性檢測樁身也沒有問題,還滿足工程樁的構造要求,可以作為工程樁使用,如果廢樁,間距不做要求,只要滿足施工成樁要求即可。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
生活如是 發表于 2019-12-8 09:21:23 | 只看該作者
這個是可以的,有些工程沒有試樁,使用工程樁來靜載試驗的,這種情況規范是允許的,所以,你這個可以用

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
weiboc 發表于 2019-12-8 12:09:15 | 只看該作者
沒有壓壞的樁,承載力能達到要求,是可以做為工程樁的,

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對