[解惑] 軟件計算基礎梁結果較大,哪些參數設置能減少配筋

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
weiboc 發表于 2019-1-4 22:31:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
五層框架,8.4米柱跨,帶一層地下室,一直用PKPM計算基礎梁,最近同事問用YJK計算的結果比較大,甚至比PK的結果還要大,也沒查出來哪些參數設置不對,大家有用過YJK算過基礎梁的嗎?按柱跨1/10取梁高,400梁寬,都還是有幾跨超筋!
2層樓
yuzhonglaochai 發表于 2019-1-7 16:01:33 | 只看該作者
盈建科計算的時候建議輸進去地質報告,把壓縮模量輸正確,然后調整基床系數,要沉降量基本符合當地工程經驗,這樣算下來的配筋和結果就差不多
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
ClarkJames 發表于 2019-1-7 17:08:35 | 只看該作者
yuzhonglaochai 發表于 2019-1-7 16:01
盈建科計算的時候建議輸進去地質報告,把壓縮模量輸正確,然后調整基床系數,要沉降量基本符合當地工程經驗 ...

參數設置中:基床系數根據沉降資料確定?
一般地勘報告里都沒有基床系數這個值。
勾選“基床系數根據沉降資料確定”,有時候算的反而大
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-5 00:04:34 | 只看該作者
基礎梁配筋計算過大,可以嘗試減小基礎梁截面,減少剛度分配,取得減少配筋的效果