[解惑] 現在地下室大家伸縮后澆帶用的多一點還是采用膨脹加長帶處理多一點

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
goal 發表于 2019-2-21 19:00:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現在地下室大家伸縮后澆帶用的多一點還是采用膨脹加長帶處理多一點?膨脹加長帶處理地下室伸縮問題是否技術成熟?
2層樓
toneypeng 發表于 2019-2-22 13:02:13 | 只看該作者
根據規范要求膨脹加強帶最長可以做到60米,后澆帶一般是30~40米,我一般是結合使用,避免地下室被切割的太零碎。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-4 23:52:48 | 只看該作者
從受力分析來看,伸縮后澆帶是解放應力,這對于大面積混凝土是有好處的。而膨脹加強帶是把應力更集中,其實是對結構來說無益

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
hondsome 發表于 2019-12-5 11:42:22 | 只看該作者
一般做法參見高層規范 12.2.3設置后澆帶

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報