[提問] 是不是薄弱層要乘以1.25-2.0的系數,具體系數取多少?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
goal 發表于 2019-3-19 15:10:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
抗規3.4.4-2條,豎向抗側力構件不連續時,該構件傳遞給水平轉換構件的地震內力應根據烈度高低和水平轉換構件的類型、受力情況、幾何尺寸等,乘以1.25~2.0的增大系數;是不是薄弱層要乘以1.25-2.0的系數,具體系數取多少?

2層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-4 09:29:39 | 只看該作者
1.25~2.0是綜合構件的類型、受力情況、幾何尺寸等的一個系數范圍,對于一般的薄弱層乘以1.25即可。

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
hondsome 發表于 2019-12-4 17:01:16 | 只看該作者
高規3.5.8條 側向剛度變化、承載力變化、豎向抗側力構件連續性不符合本規程第3.5.2、3.5.3、3.5.4條要求的樓層,其對應于地震作用標準值的剪力應乘以1.25的增大系數。

抗震3.4.4-2 2 平面規則而豎向不規則的建筑,應采用空間結構計算模型,剛度小的樓層的地震剪力應乘以不小于1.15的增大系數,

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
藥不能停 發表于 2019-12-6 16:40:35 | 只看該作者
一般情況下的薄弱層乘以1.25