[懸賞] 梁柱節點處的防火設計是否也需要滿足“強節點弱構件“的要求?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
goal 發表于 2019-11-10 08:48:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5幸福指數
梁柱節點處的防火設計是否也需要滿足“強節點弱構件“的要求?

最佳答案

查看完整內容

需要。從前文構件耐火等級與耐火極限關系表中,可以看出柱的要求比梁高,因此在節點的防火設計中也應滿足“強柱弱梁”、“強節點弱構件”等相關要求,依據GB51249第3.1.3條,節點的防火保護要求應按照被連接構件中防火保護要求最高者取用。
2層樓
lh2626 發表于 2019-11-10 08:48:53 | 只看該作者
需要。從前文構件耐火等級與耐火極限關系表中,可以看出柱的要求比梁高,因此在節點的防火設計中也應滿足“強柱弱梁”、“強節點弱構件”等相關要求,依據GB51249第3.1.3條,節點的防火保護要求應按照被連接構件中防火保護要求最高者取用。
回復

使用道具 舉報

3層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-2 12:37:32 | 只看該作者
強節點弱構件是結構行業的通規,所以對于梁柱節點的防火設計也是需要的。

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

4層樓
生活如是 發表于 2019-12-8 08:22:43 | 只看該作者
強節點弱構件,這個是比較基本的吧,不會因為你做防火設計了就能不按這個來了

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分