[提問] 請教下各位,為什么廠房吊車梁圖集都要求邊柱退讓600呢?目的在哪里呢?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
米藍迪 發表于 2019-12-6 16:05:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教下,為什么廠房吊車梁圖集都要求邊柱退讓600呢?目的在哪里呢?
推薦
sfwfanray 發表于 2019-12-6 19:17:04 | 只看該作者
一般來說是因為,方便設置抗風柱的連接,故而縮進處理

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 1 反對 0

使用道具 舉報

推薦
wan_cy 發表于 2019-12-6 16:40:36 | 只看該作者
傳統的抗風柱頂部和屋架頂部連接,為了方便設置抗風柱的連接,所以有鎖進,而且20年前的圖集,這個值是500,現在的圖集都是按600.如果是門剛結構,因為也允許邊跨抗風柱兼做搖擺柱,所以沒這個限制了。

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 1 反對 0

使用道具 舉報

2層樓
zzhhff2008 發表于 2019-12-6 16:40:20 | 只看該作者
延續老的鋼筋混凝土廠房,考慮退讓山墻抗風柱尺寸。