[提問] 請問活載不利布置,寫上了最高層號13,軟件是自動每一層都會考慮嗎

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
goal 發表于 2019-12-11 12:41:43 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

請問活載不利布置,寫上了最高層號13,軟件是自動每一層都會考慮嗎。還是說,軟件會在這些樓層中,按高規5.1.8識別后,從中篩選考慮
2層樓
小仙女Amanda 發表于 2019-12-12 02:10:04 | 只看該作者
肯定啊,既然寫上了最高層號13,那么從第一層到第十三層,每一層都會按照活在的不利布置來計算

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-12 18:40:21 | 只看該作者
樓上說的很對,再補充點規范條文。
《建筑結構荷載規范》GB50009-2012第3.2.1條:建筑結構設計應根據使用過程中在結構上可能同時出現的荷載,按承載能力極限狀態和正常使用極限狀態分別進行荷載組合,并應取各自的最不利的組合進行設計。
《高層建筑混凝土結構技術規程》JGJ3-2010第5.1.8條:高層建筑結構內力計算中,當樓面活荷載大于4kN/m2時,應考慮樓面活荷載不利布置引起的結構內力的增大;當整體計算中未考慮樓面活荷載不利布置時,應適當增大樓面梁的計算彎矩。
《高層建筑混凝土結構技術規程》JGJ3-2010第5.1.8條條文說明:如果活荷載較大,其不利分布對梁彎矩的影響會比較明顯,計算時應予考慮。除進行活荷載不利分布的詳細計算分析外,也可將未考慮活荷載不利分布計算的框架梁彎矩乘以放大系數予以近似考慮,該放大系數通常可取為1.1~1.3,活載大時可選用較大數值。近似考慮活荷載不利分布影響時,梁正、負彎矩應同時予以放大。