[提問] YJK加腋大板計算時,是否可以點彈性板計算,點了和不點計算的梁配筋結果相差很大

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
goal 發表于 2019-12-12 09:55:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教一下,YJK加腋大板計算時,是否可以點彈性板計算,點了和不點計算的梁配筋結果相差很大
2層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-12 20:05:21 | 只看該作者
可以點彈性板6,,彈性樓板6假定樓板平面內剛度和平面外剛度均為有限值。程序采用殼單元計算樓板的面內剛度和面外剛度。
從力學模型的角度看,彈性樓板6相對最符合樓板的真實受力情況,可以應用于任何工程。

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
toneypeng 發表于 2019-12-13 09:56:18 | 只看該作者
如果是針對梁配筋的話,根據朱炳寅及劉孝國的說法是:不要盲目使用彈性板6,過分削弱梁的配筋。

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
小仙女Amanda 發表于 2019-12-14 23:14:28 | 只看該作者
彈性板6只是以彈性受力為基礎計算的,如果結構進去塑性,則受力導荷方式改變,配筋差好多