[提問] 防水板是否需要考慮基床反力系數?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
藥不能停 發表于 2019-12-26 17:19:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
地庫底板按防水板做時是否需要考慮基床反力系數?
2層樓
yun2901 發表于 2020-1-1 03:58:31 | 只看該作者
這個問題很大,主要是應為地庫底板荷載不均勻
按整體防水板個人建議考慮,
基床系數K的單位KN/m3
就是地表面某點法向壓力p同地面沉降s的比值,也就是K=P/S 那么P=k*s
也就是說地基表面所受的力p同地基沉降s成正比 這個比例系數就是基床系數K
基床系數就和地面上施加的力以及地基的沉降直接相關,假如力大小p不變,但沉降s大,K值就小
影響基床系數K值還有基礎的剛度、土層的種類、基礎的大小等
建議準確輸入地質質料,軟件可以計算出K,也可以按附表建議取值,如土偏軟取得小點,偏硬就取得大點。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
 樓主| 藥不能停 發表于 2020-1-2 10:46:51 | 只看該作者
yun2901 發表于 2020-1-1 03:58
這個問題很大,主要是應為地庫底板荷載不均勻
按整體防水板個人建議考慮,
基床系數K的單位KN/m3

多謝指點!!多謝指點!!多謝指點!!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
toneypeng 發表于 2020-1-2 14:48:53 | 只看該作者
不需要,防水板不是基礎,不考慮土的反向作用力,所以不考慮基礎系數。