[解惑] 主次梁連接處何時處理成鉸接問題分析

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
清風 發表于 2015-4-4 16:49:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
關于次梁與主梁交接處是否點鉸及如何從構造上保證,匯總各處意見并總結如下:

1、《PKPM結構軟件從入門到精通》:

一般講混凝土梁之間都是剛接,沒有嚴格意義上的鉸接。如果設置為鉸接,在構造上應采取相應措施。如鉸接梁定義太多,會導致內力重分布,使內力分配不合理因素加大,計算結果也可能不合理。除非計算的內力和配筋明顯不符合實際情況,可以在SATWE特殊構件定義時將其改為鉸接。

2、朱炳寅觀點:


井字梁與框架主梁的交接處是否要定義為鉸接,關鍵要看框架梁對井字梁的約束情況,如果井字梁在支座處如連續梁,即主梁兩側都有,則不宜按鉸接計算,反之則應按鉸接計算,但設計時應注意實際存在的約束作用,采取必要的構造措施。

3、某結構培訓機構

①次梁點鉸,不影響整體結構

②次梁對整體結構剛度貢獻很微弱

③SATWE對次梁點鉸后,并不是忽略了次梁的剛度貢獻

④控制支座的約束條件,釋放掉不利彎矩

⑤不要老想成鉸接與實際不符,我們應承認,它最初的連接仍然是剛接,我們僅僅是釋放掉支座的彎矩約束

⑥釋放彎矩的實現,是通過降低其抵抗彎矩的能力—配筋,但其自身的截面的截面抵抗矩仍會影響彎矩的釋放,因此,不能認為點鉸處理后,就不對此類邊梁進行抗扭構造措施。

4、網上觀點:

①實際上沒有完全的鉸接也沒有完全的固接,我們所能做的就是使我們的構造措施能滿足工程的需要。我們認為假定梁端為鉸接的結構,實際上梁端仍然有一定的彎矩,因此《混凝土規范》9.2.6條對此作出了規定,要求上部配置構造鋼筋,就是這個道理。但是規范規定,構造鋼筋截面面積不得小于下部鋼筋的1/4,這一點只得商榷,構造鋼筋不能太多,多了梁的轉動能力受限,就不能看作鉸接了。

②我以為電算建模最重要就是要讓模型的主要力學模型接近實際構件.次梁設假想鉸危險不在次梁,而在主梁,實際結構次梁端未能按模型形成塑性鉸有效卸荷,對主梁依然存在的扭距將對主梁不利.次梁以按鉸支考慮不會有危險.

③鋼筋混凝土結構還是盡量不要人為設置鉸接。

④-1、 框架梁節點在沒有特別情況下不主張設置鉸接,這會改變結構的實際受力狀態

④-2、當主次梁交接的時候,當主次梁截面相差不大(寬、高,主要是高不大于50mm。)我一般不設置鉸接,因為兩者剛度差別很小,而且上部荷載可能差別也不大(不然次梁截面沒必要取那么大。)。當主次梁差別較大時,次梁端部可以設置鉸接,或進行彎矩調幅,以緩解支座超筋。

⑤即使按鉸接計算了,但事實上梁端彎矩悉數傳給了被支撐的主梁,那主梁反而危險了。話再說回來,因為樓板的作用,主梁的抗扭也不是那么弱的,所以就算按鉸接計算,就算沒有形成梁端鉸,也不會有太大的問題。總之,把樓板的作用看出是一個安全儲備,能不點鉸接還是不點的好;實在是沒有辦法的時候,那也要在計算之外,加強一下被支撐主梁的抗扭作用!當被支撐梁為邊梁的時候,就要特別注意了!

⑥我覺得次梁端支座在主梁上的節點可以設為鉸接,因為次梁端支座在這地方不是連續的,主梁對次梁的約束有限,但這樣設置鉸接的話,在pkpm計算時,次梁支座彎矩就為零,實際情況并不是完全鉸接的.所以次梁端支座對主梁是有扭矩存在的,尤其是邊梁,所以可以人工在邊梁配置抗扭鋼筋.

⑦不論框架梁還是次梁,若梁支座超筋,又無法改變梁截面尺寸時,按鉸接計算梁跨中鋼筋,支座鋼筋按規范規定的最大配筋率配或再乘以0.85倍的調幅系數。按承載力極限狀態考慮:最不利情況,交接時,梁跨中鋼筋滿足;按正常使用極限狀態考慮:梁支座開裂,因支座配筋相對較大,裂縫寬度也不會太大。弊端就是有點浪費鋼筋,但相對于整個工程,個別梁這樣處理,應該還是沒問題的。

綜合以上資料結論如下:

1、一般講混凝土梁之間都是剛接,沒有嚴格意義上的鉸接。

2、次梁點鉸,只是對內力分布作了一個人為的計算假定(即假設不傳遞彎矩,不傳遞扭矩),但假定梁端為鉸接的結構,實際上梁端仍然有一定的彎矩,邊梁仍然會受扭。

3、框架次梁與主梁節點在沒有特別情況下不主張設置鉸接,這會改變結構的實際受力狀態。

4、次梁端支座在主梁上的節點可以設為鉸接,因為次梁端支座在這地方不是連續的,主梁對次梁的約束有限,但這樣設置鉸接的話,次梁端支座對主梁是有扭矩存在的,尤其是邊梁,所以需人工在邊梁配置抗扭鋼筋。

5、點鉸處需滿足鋼筋的構造要求如下:《砼規》9.2.6—1 當梁端按簡支計算但實際受到受到部分約束時,應在支座區上部設置縱向構造鋼筋。其截面面積不應小于梁跨中下部縱向受力鋼筋計算所需截面面積的1/4,且不應少于2根。該縱向構造鋼筋自支座邊緣向跨內伸出的長度不應小于l0/5,l0為梁的計算跨度。

6、11G101-1圖集P86、P91、P92均有關于梁端設計指定為鉸接時的鋼筋伸入支座要求,所以若對次梁邊支座點鉸,需在圖紙中注明鉸接,施工中按圖集中鉸接要求施工
2層樓
sfwfanray 發表于 2018-4-23 12:03:16 | 只看該作者
寫的很相近,很好的。平時就這條要注意,框架次梁與主梁節點在沒有特別情況下不主張設置鉸接,這會改變結構的實際受力狀態。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
生活如是 發表于 2019-12-8 14:39:38 | 只看該作者
總結的很好,雖然引用的規范和圖集都成過去時了,但有些問題的處理方法是可以沿用的

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-8 15:19:56 | 只看該作者
寫的很好,對于土木行業初學者來說,應該收獲頗豐

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

QQ|網站聲明|浙公網安備33010602001135號,浙ICP備12031649號-2|楚卓結構聯盟