結構施工圖設計深度要求是結合工程中的實際需要,在國家建設部《建筑工程設計文件編制深度的規定》(建設部第249號令)及《萬韜住宅結構施工圖設計指導書》基礎上進行補充,主要就結構專業各部分圖紙的設計深度提出要求。

一. 圖紙內容

結構施工圖設計說明完整清楚,圖紙表達清晰,內容齊全,便于施工。

結構施工圖圖紙應包括圖紙目錄、設計總說明、基礎平面圖及其詳圖、墻柱定位圖、各層結構平面圖(模板圖、板配筋圖、梁配筋圖)、墻柱配筋圖及留洞圖、節點詳圖、樓梯及其它構筑物詳圖(水池、坡道、電梯機房、擋土墻等)。

二. 設計總說明的設計深度

結構設計總說明應包括:

1.工程概況:建筑位置、面積、高度、層數,結構形式,結構抗震設防類別、設防烈度、設計地震分組,抗震等級,建筑物合理使用年限,人防工程等級。

2.工程地質情況:地質概況,場地土類型、場地類別、地下水、抗震安全性評價、基礎施工要求等。

3.設計的依據:設計所遵循的規范規程、樓地面活荷載取值,設備荷載的取值。若考慮人防,還應注明人防各構件等效靜荷載的取值。

4.設計所采用的材料的品種、規格、型號、強度等級等要求。

5.分類說明建筑各分部分項的設計要點、構造及注意事項。

6.需說明施工時特別注意的地方。如轉換層、超長結構、后澆帶、加強帶、預應力張拉、鋼結構等問題。

7.對圖中未交代而要在施工過程中與工藝安裝、設備工種配合預埋、預留的埋件、孔洞要提出配合施工的要求。在一定范圍內的統一埋件和統一的洞口加筋詳圖。

8.構件代號表中的代號說明。

9.對框架梁、次梁的設計說明。應注明框架的抗震等級,框架節點詳圖,梁、柱的鋼筋錨固,其它需注明的平法圖例。

三.基礎平面布置圖的設計深度

1.一般內容有:

a. 建筑物的定位坐標(絕對坐標);

b. 縱橫軸線及定位尺寸、上部結構落在基礎上的墻、柱的布置;

c. 基礎的平面尺寸及定位,基礎梁及其編號、柱號、地坑和設備基礎的平面布置、尺寸、標高。當基礎標高不同時,標出放坡示意圖;

d. 應標出±0.000以下的預留孔洞的位置、尺寸、標高、過梁等。

2.當上部為混合結構采用條形基礎時:

a.應注明縱橫向每條墻下條形基礎的寬度、與軸線的關系;

b.當埋深不在同一標高時,平面上表示淺到深放坡的臺階尺寸。平面圖旁要有剖面示意埋深的變化;

c.如有構造柱時,構造柱的位置,尺寸、編號與上部結構平面、詳圖表示的一致,與建筑圖表示的也應一致。

3.當上部為鋼筋混凝土結構采用獨立基礎時:

a.注明各獨立基礎、聯合基礎的編號、基礎底標高;

b.每種編號的基礎在其第一次出現時注明平面尺寸,與軸線的關系,與詳圖一致;

c.不同厚度的墊層在平面圖上表示清楚;

d.當有基礎拉梁時,梁的編號、尺寸、與軸線關系標注齊全、準確,兩個方向的拉梁在有代表性的部位要畫出剖面并注明梁底標高;

e.在獨立基礎間夾有條形基礎時,除按條形基礎要求外,在與獨立基礎相接的一段,在標高、做法方面要有詳圖交代。

4.當上部鋼筋混凝土結構采用筏基、箱基時:

a.縱橫方向各墻的厚度,柱、梁尺寸,編號,與軸線關系標注齊全、準確;

b.兩個方向畫出小剖面,注明標高、墊層厚度、底板厚度;

c.底板上坑、溝的平面尺寸標注清楚,都有小剖面或另有剖面詳圖表示各部分的尺寸;

d.各柱下的細部尺寸標注清楚。

5.當為樁基時:

a.應標出樁位布置圖(包括樁定位、尺寸、編號、樁長)、樁承臺的編號、平面尺寸、標高,還應列出單樁承載力的大小;

b.樁端進入持力層的深度;

c.基巖頂面等高線示意圖;

d.當采用標準設計的預制樁時,注明選用的標準圖集號、樁號;

e.對預制樁的單樁承載能力或打樁時的貫入度要求交代清楚。對端承灌注樁樁端進入硬持力層的最小要求交代清楚。

附注說明:

a.設計標高±0.000相當的絕對標高與總平面圖一致;

b.基礎持力層所在的標高,其土層性質,地下水情況,地基承載能力標準值或設計值;

c.基底處理措施,以及有關的施工要求等;

d.驗槽,遇到特殊情況的處理措施;

e.如有各工種配合的施工要求應交代清楚;

f.如有沉降觀測要求時,沉降觀測的要求及測點的布置交代清楚;

g.有后澆帶時,后澆帶的位置、后澆的時間、施工要求、混凝土的質量等交代清楚;

h. 有關樁基的設計要求應詳細注明,如護壁構造、最后三陣每陣貫入度、樁端擴大頭等;

i. 若需進行樁基檢測,應注明檢測的方法;

j. 若需進行試樁,應注明試樁的方法;

k. 預制樁的打樁要求,灌注樁的成孔要求;

四.基礎詳圖上應標明的內容:

1.磚墻下條形基礎:

a.條形基礎寬度的分尺寸,總尺寸,上部墻體厚度分尺寸,大放腳每步的高寬尺寸,基礎厚度,±0.000到基礎的尺寸,圈梁的位置;

b.剖面所在位置如有管溝,各部分尺寸應齊全、準確,蓋板面到室內面留出的尺寸與建筑地面做法一致;

c.當有防潮層,防潮層所在的位置要在剖面圖上示意,注明標高。如室內地面有幾種不同標高時,防潮層位置的變化與建筑圖一致;

d.當與相鄰子項基礎相連或緊挨時,有關的剖面要將相鄰子項的基礎表示出來;

e.管溝蓋板,過梁如采用標準構件,所有的標準圖集號有說明。如為單體設計的,則詳圖所在圖號要有說明;

f.附注中對基礎的材料,防潮層以下墻砌體的磚標號,砂漿標號,圈梁的混凝土標號,鋼筋鋼號選用恰當。

2.鋼筋混凝土獨立基礎,聯合基礎或條形基礎:

a.鋼筋混凝土基礎的各部分尺寸,配筋標注齊全;

b.基礎預留的柱、墻插筋與上部結構詳圖的平面尺寸、標高,鋼筋直徑、根數、排列、伸上高度一致;預留插筋在基礎內的錨固長度應注明;

c.當與相鄰子項共用一個基礎時,其軸線關系,柱、墻尺寸,標高、插筋與子項的詳圖一致;

d.各不同截面的基礎梁的配筋均要表示,當僅用剖面表示時,鋼筋的錨固要求要交代。

3.鋼筋混凝土筏基、箱基:

a.底板有地坑、地溝時,兩個方向的配筋都有交代,頂板有留洞時,洞口加筋符合要求;

b.墻的剖面圖中,其剖面號,剖視方向,截面尺寸與平面圖一致,沿高度方向的尺寸,標高標注準確。預留插筋與上部結構一致;

c.當不繪制墻的立面圖時,墻的剖面數量要能表示清楚各種不同類型墻的截面和配筋;

d.當繪制墻面的立面圖時,其軸線尺寸與平面圖一致,高度方向尺寸,標高準確,門窗洞尺寸、標高與建筑圖一致,各部分的配筋標注準確;

e.當有孔洞預留時,應繪出預留孔洞處的詳圖。

4.樁基:

a.承臺詳圖中應繪出承臺定位、承臺梁、承臺板的尺寸、配筋、標高等;

b.樁詳圖各部分尺寸,配筋數量,樁插入承臺的構造要求。基礎梁:按現澆梁板詳圖的方法表示;

附注說明:基礎材料、墊層材料、防潮層做法,對回填土的技術要求,地面以下鋼筋混凝土構件的鋼筋保護層厚度要求及它對施工的要求。

五.地下室部分

1.非人防部分

a.地下室部分圖紙應包括底板及其它各層結構平面圖(模板圖、板配筋圖、梁配筋圖)、墻柱定位圖、外墻詳圖及其它構筑物詳圖。

b.外墻詳圖上應注明外墻上的所有留洞圖,并采取防水措施。

2.人防部分

若有人防要求,圖紙應有人防專篇。圖紙包括與人防有關的所有圖紙。人防部分的圖紙應包括人防布置平面圖、人防頂板、底板平面圖、人防口部詳圖、人防構件詳圖(人防臨空墻、人防樓梯、防倒塌棚架)、人防安裝配合、戰時封堵等要求。

結構平面圖部分的要求詳見地上部分。

六.墻柱定位圖

墻柱定位圖上應標明的內容有:

軸線的定位關系、各墻柱的尺寸、定位、編號等。

當建筑物比較簡單時,墻柱圖可和各層模板圖結合在一塊繪制。

七.結構平面布置圖

結構平面布置圖一般應包括各層模板圖、板配筋圖、梁配筋圖。

1.模板圖上應標明的內容有:

a.繪出與建筑一致的軸網及梁、柱、承重砌體墻、框架、剪力墻、井筒等位置,并注明編號(或在墻柱定位圖表示);

b.注明板的厚度、標高、板上留洞,梁編號、尺寸、定位,梁上留洞尺寸、定位、標高,建筑有關的線腳,各構件的定位(陽臺、窗臺等);

c.標高有變化時,應畫出局部剖面,或用不同的圖例畫出不同標高的板的范圍;

d.伸縮縫、沉降縫、抗震縫的位置、尺寸交代清楚,與基礎平面圖一致;

e.所有設備專業在板、梁上的留洞必須預留,不能后鑿。盡量留在對結構影響最小的地方,并且應有加強措施。相鄰上下層留洞需考慮外墻面美觀要求,做到水平、豎向排列整齊;

f.有圈梁時應注明編號、標高,圈梁可用小比例繪制單線平面示意圖,門窗洞口處標注過梁編號;

g.樓梯間繪制斜線并注明編號;

h.屋面模板圖中應標出屋面板的坡度、坡度方向、起坡點及終點處結構標高,預留孔洞的大小、檐口的線腳、斜屋面的詳圖等。

2.板配筋圖

a.應有每塊板的配筋,鋼筋應編號;

b.負筋應標出長度,從梁邊開始標;

c.板的內凹角處和檐口轉角處應上下配放射狀斜筋;

d.板上開洞時,應繪出洞邊的加固詳圖。

3.梁配筋圖

a.應注明梁的斷面尺寸、上下配筋、箍筋、腰筋、抗扭鋼筋,附加吊筋、箍筋;

b.梁面標高不同時,應注明梁的不同標高,繪制出梁不同標高相交處的詳圖。

當平面簡單時,可把上述三張圖適當合并。

八.墻柱配筋圖及留洞圖

1. 柱子的配筋詳圖

a.柱立面圖中對柱子每層樓板面標高,高度的分段尺寸,鋼筋接頭位置、長度、鋼筋的錨固要求,沿高度方向各區段的箍筋直徑、間距、尺寸范圍等標注齊全、準確。也可用統一標準圖表示;

b.柱子每層都要有相應的剖面表示截面尺寸、配筋,與平面圖表示的一致,節點區的箍筋形式另有交代;

c.豎向鋼筋焊接要求。

2. 墻詳圖

a.剪力墻平面圖中墻與軸線的關系、門洞、墻垛的尺寸和建筑平面一致。暗柱尺寸和暗柱詳圖一致;

b.墻體配筋圖中,應包括各層墻和連梁的配筋,包括縱筋、箍筋、腰筋、拉結筋大小、暗柱尺寸、配筋、約束邊緣構件長度,墻上洞口詳圖、梁上洞口加固詳圖;

c.鋼筋混凝土墻體和連梁上的留洞不論大小必須預留,不得后鑿;

d.橫向分布筋伸入暗柱的形式、變截面處的鋼筋的錨固、搭接交代清楚,符合構造要求。

九.詳圖

1.節點詳圖應標出所有層不同線腳、節點的位置和定位尺寸、標高等;

2.所有詳圖應注意索引編號與節點編號相符,一般水平尺寸應與軸線發生關系,垂直尺寸應與各層樓板結構標高發生關系,所有尺寸與標高應與平面圖相呼應。

3.詳圖應繪出平面和剖面,注明相互關系、附加鋼筋(或埋件)的規格、數量、型號、連接方法。

4.抗震設計的節點可統一繪制,盡量采用已有的標準圖集。

十.其它圖紙

1.樓梯:應繪制出樓梯結構平面布置及剖面圖、配筋圖,樓梯板與梯梁詳圖,預埋件、預留孔的大小、位置等。

2.特種結構(如預應力結構)和構筑物(水池、水箱、擋土墻、設備基礎等)詳圖宜分別單獨繪制,以方便施工。

3.鋼結構構件詳圖應單獨繪制,其深度要求應視承接制作任務的鋼結構廠家的條件而定。
2層樓
tianshi800728 發表于 2015-12-10 10:03:35 | 只看該作者
結構施工圖設計深度要求結構施工圖設計深度要求
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
藥不能停 發表于 2019-12-4 13:29:01 | 只看該作者
注意:該規定已更新:《建筑工程設計文件編制深度規定》(2016版)
現在已升版為《建筑工程設計文件編制深度規定》(2016版) [1]  ,自2017年1月1日起施行。
本規定依據《建設工程質量管理條例》(國務院第279號令)和《建設工程勘察設計管理條例》(國務院第662號令),在《建筑工程設計文件編制深度規定》(2008年版)基礎上修編而成。
本規定與2008年版規定相比主要變化如下:
——新增綠色建筑技術應用的內容。
——新增裝配式建筑設計內容。
——新增建筑設備控制相關規定。
——新增建筑節能設計要求,包括各相關專業的設計文件和計算書深度要求。
——新增結構工程超限設計可行性論證報告內容。
——新增建筑幕墻、基坑支護及建筑智能化專項設計內容。
——根據建筑工程項目在審批、施工等方面對設計文件深度要求的變化,對原規定中部分條文作了修改,使之更加適用于目前的工程項目設計,尤其是民用建筑工程項目設計。
本規定由住房和城鄉建設部批準。
住房城鄉建設部的通知
本規定的主編單位為中南建筑設計院股份有限公司,參編單位為中國建筑西北設計研究院有限公司、華東建筑設計研究院有限公司、中國建筑西南設計研究院有限公司、中國建筑東北設計研究院有限公司、北京市建筑設計研究院有限公司、廣東省建筑設計研究院、中國建筑業協會智能建筑分會、中建科技集團有限公司。

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-4 15:39:36 | 只看該作者
很詳細的說明,對于新入職的同行相當有用!

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

QQ|網站聲明|浙公網安備33010602001135號,浙ICP備12031649號-2|楚卓結構聯盟

GMT+8, 2020-4-28 16:31 , Processed in 0.037933 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表
29选7基本走势图