[解惑] 單層廠房檁條計算體形系數的選取

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
wtls258 發表于 2015-9-18 15:51:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
對單層鋼結構廠房,如果不滿足輕鋼規范,計算屋面檁條或墻面檁條時,風荷載體形系數的選取是不是應該按《荷載規范》8.3.3條,根據檁條所在的區域劃不同而選取不同的體形系數?如果屋面有天窗,是不是就不能按表8.3.3條取值,而要按8.3.3條3款,取8.3.1條體形系數的1.25倍?
謝謝
2層樓
如火流年 發表于 2015-11-8 10:49:49 | 只看該作者
取1.25的系數
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-18 10:55:57 | 只看該作者
我覺得是要按8.3.3條3款,取8.3.1條體形系數的1.25倍

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
小仙女Amanda 發表于 2019-12-22 14:06:10 | 只看該作者
單層廠房檁條計算體形系數是要乘以1.25得